사단법인 국가화재평가원은 화재와 그 안전관리, 위험평가에 대한
연구와 화재·폭발·안전분야의 전문성 향상을 위해 설립된 전문기관입니다.

화재안전 자료실

F40 소화설비 스프링클러 살수를 방해하는 로지먼트 현상에 대해
  • 작성일2023/08/08 15:33
  • 조회 301

스프링클러 살수를 방해하는 로지먼트 현상에 대해

 

한국소방시설관리사협회

이택구 회장(소방기술사/소방시설관리사)

 

스프링클러의 로지먼트(Lodgement) 현상이란, 헤드 방수구를 막고 있던 플러그가 완전히 이탈되지 않고 디플렉터 프레임에 걸려 살수가 왜곡되는 것을 의미합니다.(그림1)

 

그림1. 스프링클러의 로지먼트 현상(), 헤드의 플러그(마개)가 이탈되지 않고 걸린 모습()

 

 

이럴 경우 화재 시 충분한 성능을 발휘하기 어려워 화세제어 실패로 이어질 수 있습니다.

이러한 문제점을 방지하기 위해서 스프링클러 형식승인 시 '걸림작동시험'을 하고 있는데, 우리나라의 경우 201871일부터 이 항목을 형식승인에 추가하여 매우 다행스럽게 생각합니다.

 

그림2. FM에서 로지먼트 시험 모습

 

UL과 FM에서는 표1,2와 같이 로지먼트 시험을 위한 UL199와 FM2000 기준을 두고 있습니다. 시험방법은 방수압력 별로 5~15개 정도의 샘플 시험을 통하여 판단하고 있습니다.

 

 

국내의 형식승인기준은 아래와 같이 2017년 신설 후 2022년 9월 21일 한차례 개정되었으며, 글로벌 기준과 유사하게 다양한 살수압력과 공급형태(단일공급, 이중공급)를 기준으로 시험하도록 규정되어 있습니다. 새로이 추가된 항목은 플러그가 이탈되어 헤드의 다른 부속품에 손상을 주지 않아야 한다는 것이 포함되었습니다.

 

 

그림3. 국내 형식승인의 걸림작동시험 규정

 

그림3플러그가 이탈되면서 헤드의 디플렉터를 손상시켜 비정상적인 방수가 발생한 사례입니다. 맨 오른쪽 사진은 디플렉터의 한쪽이 소손된 경우이며, 그 왼쪽은 디플렉터가 완전히 떨어져 나간 경우의 살수패턴 모습입니다. 두경우 비정상적인 살수패턴을 보여주고 있습니다.

 

그림3. 플러그 이탈 시 디플렉터 프레임 소손으로 인한 살수 왜곡 사례

 

그림4는 다양한 로지먼트 사례를 보여주고 있는데, 그라스 벌브의 일부가 탈락되지 않고 남아 있는 경우와 플러그가 프레임 중간에 걸린 경우 등의 사례를 볼 수 있습니다.

그림4. 다양한 로지먼트 사례

 

그림5와 같이 지금은 거의 사용을 하지 않지만 한때 많이 설치했었던 환형 스프링클러의 경우에는, 플러그가 외부로 이탈되지 못하는 구조적인 문제점을 가지고 있는 경우도 있었습니다.

 

그림5. 플러그 이탈이 안되는 구조를 가진 환형스프링클러

 

스프링클러가 단순해 보이지만 근 200년 가까이 발전되어온 기술이 내재되어 있습니다. 별거 아닌 것 같은 사소한 결함이 화세제어 실패로 이어져 대형 인명사고와 재산피해로 확대될 수 있습니다. 스프링클러와 같은 소방제품들의 완벽한 품질의 추구는 다소 지나치리만큼 엄격하고 정밀해도 괜찮습니다. 형식승인을 주관하는 KFI(한국소방산업기술원)의 역할이 무엇보다도 중요합니다.

 

- 본 칼럼은 국가화재안전저널 제 19호에 기고된 글입니다.