화재안전 자료실
F10 화재예방 F-DHA – 취급 분진 폭발성 여부 확인 및 폭발 특성 값 해석
- 작성일2023/07/03 11:16
- 조회 158
F-DHA – 취급 분진 폭발성 여부 확인 및 폭발 특성 값 해석
국가화재평가원
전성호 소장(소방기술사 /소방시설관리사)
최진우 과장(위험물기능장)
취급 분진의 분진 폭발 특성 값을 확인하는 목적
구분 |
Coal |
Coal |
Coal |
Wood Pellet |
Wood Pellet |
Wood Pellet |
Coal + Wood Pellet |
|
시료 채취 |
KOSHA P-41 |
사업장1 |
사업장2 |
사업장3 |
사업장4 |
사업장5 |
사업장6 |
|
Median(μm) |
24㎛ |
68%<75㎛ |
23%<75㎛ |
60%<75㎛ |
54%<75㎛ |
95%<75㎛ |
15%<75㎛ |
|
MIE(mJ) |
|
300 |
1000 |
300 |
300 |
300 |
1000 |
|
MEC(g/㎥) |
60 |
40 |
60 |
30 |
50 |
40 |
40 |
|
Cmax(g/㎥) |
|
2,000(추정) |
2,000(추정) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
Pmax |
(bar) |
9.2 |
7.6 |
6.6 |
7.5 |
6.7 |
6.6 |
6.5 |
(g/m3) |
|
500 |
750 |
833 |
584 |
751 |
332 |
|
dP/ dt(bar/s) |
|
461 |
228 |
396 |
203 |
433 |
195 |
|
Kst (m.bar/ s) |
129 |
125 |
62 |
107 |
55 |
55 |
107 |
|
Vf(m/s) |
|
16.65 |
9.48 |
14.49 |
8.44 |
17.8 |
8.23 |
|
분진운 발화점(℃) |
|
440 |
660 |
590 |
610 |
560 |
590 |
|
분진층 발화점(℃) |
|
200(12.5mm) |
280(5mm) |
260(12.5mm) |
260(12.5mm) |
300(5mm) |
260(12.5mm) |
|
LOC (Vol%) |
|
12.5 |
11.5 |
11.5 |
12.5 |
11.5 |
12.5 |
|
Temp limit – cloud(℃) |
|
293.33 |
440 |
393 |
406 |
373 |
393 |
|
Temp limit – layers(℃) |
150 |
175 |
205 |
235 |
235 |
225 |
235 |
|
Ignition sensitivity(I.S.) |
|
0.66 |
0.1 |
0.66 |
0.38 |
0.52 |
0.15 |
|
Explosion severity(E.S.) |
|
0.92 |
0.39 |
0.78 |
0.35 |
0.76 |
0.33 |
|
Index Explosibility(I.E.) |
|
0.61 |
0.03 |
0.51 |
0.13 |
0.39 |
0.05 |
|
Explos. Class |
ST 1 |
ST 1 |
ST 1 |
ST 1 |
ST 1 |
ST 1 |
ST 1 |
Median(μm) : 입자 크기 MEC(g/㎥) : 최소폭발농도 MIE(mJ) : 최소점화에너지 Pmax(bar) : 최대폭발압력 Cmax(g/㎥) : 최대폭발압력이 발생하는 분진 농도 dP/dt(bar/s) : 최대폭발압력상승속도 Kst(m.bar/s) : 폭연지수 |
Vf (m/s) : 폭연 화염 전파 속도 Temp limit(℃) : 최소점화온도 Ignition sensitivity(I.S.) : 점화감도 지수 Explosion severity(E.S.) : 폭발강도 지수 Index Explosibility(I.E.) : 폭발 지수 Explos. Class : 폭발등급 |
분진의 폭발성 확인(검사) 방법
폭발성이 알려지지 않은 분진의 경우 폭발 특성치를 이용한 폭발성 확인(검사) 방법
국내 폭발성 분진의 정의 – KS C IEC 600978-10-2의 가연성 분진 정의
사압장 안전관리에 주로 사용되는 폭발 특성 값
사업장에 분진 관리에 필요한 주요 특성치는 보통 아래 와 같습니다.
1. 최소점화에너지(MIE)
MIE [mJ] |
분진의 정전기 안전 지침 |
100 < MIE ≤ 500 |
낮은 점화 민감도를 가진 분진으로 설비 접지를 해야 한다. |
25 < MIE ≤ 100 |
설비 접지 및 인체 접지를 고려 해야합니다 |
10 < MIE ≤ 25 |
설비/인체 접지 및 분진에 의한 정전기 방전 위험을 고려해야 한다 |
1 < MIE ≤ 10 |
점화 민감도가 높은 분진으로 접지 및 정전기 방전을 고려해야 하며, 플라스틱의 사용 제한 및. 벌크 분말로 인한 정전기 위험을 추가적으로 고려해야 한다. |
MIE < 1 |
점화에 대한 극도의 민감도. 예방 조치가 있어야 합니다 |
2. 최소폭발농도(MEC)
3. Temp limit(℃) : 한계 위험 온도
4. Vf (m/s) : 폭연 화염 전파 속도
5. Pmax(bar) : 최대폭발압력
6. dP/dt(bar/s) : 최대폭발압력상승속도
폭발 특성값의 평가 및 해석
- 본 칼럼은 국가화재안전저널 제 21호에 기고된 글입니다.