사단법인 국가화재평가원은 화재와 그 안전관리, 위험평가에 대한
연구와 화재·폭발·안전분야의 전문성 향상을 위해 설립된 전문기관입니다.

화재안전 자료실

F30 초기대응 및 피난 피난안전구역의 면적 산정 기준
  • 작성일2025/03/04 16:34
  • 조회 24

피난안전구역의 면적 산정 기준

국가화재평가원

최진우 차장(위험물기능장)

 

피난안전구역의 설치대상 등

피난안전구역이란 건축물 등에 재난 발생 시 상시근무자, 거주자, 이용자 등이 대피할 수 있도록 건축물 중간층 등에 설치하는 대피공간을 말합니다.

피난안전구역의 설치대상은 건축법초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법에서 아래와 같이 규정하고 있습니다. 아래 표는 각 법령 등의 기준을 지상층과 지하층을 기준으로 구분, 작성한 표이며, 이와 관련한 세부 내용 및 설치제외 대상 등은 법령 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

구분

설치대상

설치기준

지상층

초고층 건축물1)

위치 : 지상층으로부터 최대 30개 층마다 1개소 이상 설치

면적 : 건축물의 피난방화구조 등의 기준에 관한 규칙 [별표 12]

준초고층 건축물2)

위치 : 전체 층수의 2분의 1 해당하는 층으로부터 상하 5개층 이내에 1개소 이상 설치

면적 : 건축물의 피난방화구조 등의 기준에 관한 규칙 [별표 12]

16층 이상 29층 이하(지하연계 복합건축물)

위치 : 해당 층

면적 : 지상층별 거주밀도가 ㎡당 1.5명을 초과하는 층은 해당 층의 사용형태별 면적의 합의 10%

지하층

초고층 건축물등3)

(초고층 건축물, 지하연계 복합건축물)

위치 : 해당 층

면적 : 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령 [별표 2]

1) 초고층 건축물 : 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물

2) 준초고층 건축물 : 층수가 30층 이상 50층 미만이거나 높이가 120m 이상 200m 미만인 건축물

3) 지하층이 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설 중 유원시설업의 시설, 종합병원, 요양병원 용도로 사용되는 경우

 

피난안전구역의 면적 산정 기준(초고층 및 준초고층 건축물, 지상층)

초고층 및 준초고층 건축물의 지상층에 설치되는 피난안전구역의 면적은 건축물의 피난∙방화구조 등의 기준에 관한 규칙’ [별표 12]에 따라 산정합니다.

[별표 12]에서는 피난안전구역의 면적을 다음의 산식에 따라 산정하도록 규정하고 있습니다.

 

피난안전구역의 면적 산정 기준(16 ~ 29 지하연계 복합건축물, 지상층)

16층 이상 29층 이하의 지하연계 복합건축물에 설치하는 피난안전구역의 면적은 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령14조의 기준에 따라 산정합니다.

 

피난안전구역의 면적 산정 기준(초고층및 지하연계 복합건축물의 지하층)

초고층 건축물등이란 초고층 건축물과 지하연계 복합건축물을 말하며, 해당 건축물의 지하층이 △문화 및 집회시설, △판매시설, △운수시설, △업무시설, △숙박시설, △위락시설 중 유원시설업의 시설, △종합병원, △요양병원 용도로 사용되는 경우 피난안전구역을 설치해야 합니다.

이 경우 피난안전구역의 면적은 초고층 및 지하연계 복합건축물의 재난관리에 관한 특별법 시행령‘ [별표 1]의 기준에 따라 아래와 같이 산정합니다.

1. 지하층이 하나의 용도로 사용되는 경우

(수용인원) X 0.1) X 0.28㎡

 

2. 지하층이 둘 이상의 용도로 사용되는 경우

(용도∙사용형태별 수용인원*의 합 X 0.1) X 0.28㎡

  * 수용인원 : 용도∙사용 형태별 면적과 [별표 1]에 따른 거주밀도를 곱한 값

 

피난안전구역의 면적 산정 Tool

국가화재평가원 Risk Management 웹페이지(http://tool.kfsl.co.kr/)에서 앞서 설명드린 △초고층 및 준초고층 건축물(지상층), 16~29층 지하연계 복합건축물(지상층), △초고층 및 지하연계 복합건축물(지하층)의 피난안전구역의 면적 산정 Tool을 제공할 예정입니다. 피난안전구역 면적 산정을 위한 Tool 사용 방법에 관한 사항은 다음 호에서 설명드리도록 하겠습니다.

 

<참고문헌>

1. 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법
   (20274, 2025. 2. 14. 시행)

2. 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령
   (35256, 2025. 2. 14. 시행)

3. 건축법(20424, 2024. 6. 27. 시행)

4. 건축법 시행령(35221, 2025. 1. 21. 시행)

5. 건축물의 피난∙방화구조 등의 기준에 관한 규칙(1384, 2024. 12. 19. 시행)



 

 

※ 본 칼럼은 국가화재안전저널 제47호에 기고된 글입니다.