F40 소화설비 수원 및 펌프 유량 산출 Tool
  • 작성일2025/03/04 16:21
  • 조회 43

수원 및 펌프 유량 산출 Tool

국가화재평가원

전성호 원장(소방기술사/소방시설관리사)

 

수원 및 펌프 유량 산출 Tool 제작\

  1. 소화설비 수원 및 펌프유량 방식은 각 소화설비마다 다릅니다.
  2. 또한, 수조를 겸용으로 사용 시 고정식 소화설비와 이동식 소화설비의 수원 및 펌프산정 방식이 다릅니다.(고정식은 수원 중 최댓값, 이동식은 수원 합산)
  3. 그러므로, 규모가 큰 사업장이거나 소화설비가 다양하게 설치되는 경우 수원 산정에 어려움이 있습니다.
  4. 아울러, 특정 소화설비(스프링클러, 옥내소화전, 화재조기진압용)의 경우 옥상수원을 별도로 확보해야 하므로 수원 산정 방식이 더욱 복잡해집니다.
  5. 수원 산정 방식은 보통 [펌프 유량 x 방수 지속시간]이므로, 수원을 산정할 수 있는 Tool은 수원과 동시에 펌프 유량도 산정되는 이점이 있습니다.
  6. 소화설비 수원 펌프 설계 또는 화재안전조사, 소방감리, 자체점검의 수원 산출, 펌프 방수량 검증 등에 사용할 수 있습니다.

 

Tool 이용 방법(Web 주소)

  1. Tool 웹 주소 http://tool.kfsl.co.kr 로 접속합니다.
  2. 위 참고사진처럼 로그인 화면이 보이면, 안내에 따라 회원 가입 후 이용 또는 회원가입 없이 비회원으로도 이용할 수 있습니다.

 

Tool  접근 방법

화재안전계산 Tool 수계소화설비 → 수원 → 소화설비 수원 및 유량 계산(NFTC)

 

고정식 소화설비 선택

  1. 고정식 소화설비를 선택합니다.
  2. 건축물에 설치된 고정식 소화설비를 선택하고 추가버튼을 클릭합니다.
  3. 2.의 과정을 반복하면서 건축물(사업장) 설치된 고정식 소화설비를 모두 선택합니다, 3개까지만 선택됩니다.
  4. 고정식 소화설비 수원은 Result 화면에서 각 고정식 소화설비 중 최대 수원량이 자동으로 산정됩니다.

 

각각의 고정식 소화설비 수원산출요소 입력

  1. 1차로 선택된 고정식 소화설비는, 방수량, 방수시간 등의 입력을 위해 선택된 고정식 소화설비의 입력표가 자동으로 생성됩니다.
  2. ‘-선택-’을 클릭하고 용도별 분류 및 헤드종류를 적합하게 입력(선택) 추가버튼을 클릭합니다.

 

  1. 위 순서를 반복 수행하면 아래와 같이 용도분류 및 헤드(노즐)의 선택에 따라서 펌프 유량 및 수원이 자동으로 산출됩니다.
  2. 건물 내 다양한 용도분류와 헤드가 적용되어 있어도 계속 선택 및 추가할 수 있으므로 설치된 설비 중 최대 수원을 산출하기 용이합니다.

 

추가 고정식 소화설비 수원 산출요소 입력

  1. 다른 고정식 소화설비도 같은 방식으로 선택하고 추가하면 아래와 같이 최초 선택 된 스프링클러, 물분무, 포소화설비의 수원이 산출됩니다.
  2. 주의할 점은 입력 시 입력칸 중에 회색 음영 칸은 자동으로 산출되므로 별도로 입력 할 필요는 없습니다.
  3. 흰색 칸은 별도로 확인된 값을 입력 또는 선택해야 합니다.

 

이동식 소화설비 및 기타 소화/방화설비 수원 산출

  1. 이동식 소화설비 및 기타 소화/방화 설비도 고정식 소화설비와 같은 방법으로 Tool 화면에서 선택 및 추가하면서 수원을 산출할 수 있습니다.
  2. 다만, 이동식 소화설비 및 기타 소화/방화 설비의 수원은 Result 화면에서 소화설비의 수원을 자동으로 합산하여 표출합니다.

 

수원 및 펌프 유량 산출(Result 화면)

겸용수조의 최종 수원 산출은 다음의 방식을 따릅니다.

  1. 번째로 고정식 소화설비 수원 중 최대 수원을 도출합니다.
  2. 번째로 단일 화재 시 사용되는 모든 이동식 소화설비의 수원을 산출해 고정식설비의 수원과 합산합니다.
  3. 번째로 단일화재 시 동시 작동해야 하는 기타 소화/방화설비의 수원을 합산합니다.
  4. 결론적으로 고정식 + 이동식 + 기타 소화/방화설비 수원이 겸용수조의 수원입니다.
  5. 옥상수조는 스프링클러(화재조기진압 포함)설비+옥내소화전 설비 수원의 1/3이상을 확보합니다.
  6. 수원산출 = 펌프 유량 x 지속시간이므로, 펌프 필요 유량도 산출할 수 있습니다.
  7. 담수율 80%를 가정한 대략의 수조 크기를 도출 합니다.

 

예제 1 – 주차장이 연결된 고층 아파트

건축물에 다음과 같은 조건 및 소화설비가 설치되어 있고 모두 같은 수조를 사용하는 경우, 펌프 유량과 수원을 산출합니다.

  1. 45층 아파트이며, 각 동이 주차장으로 연결되어 있습니다.
  2. 옥내소화전과 옥외소화전이 설치되어 있습니다.
  3. 드렌처설비가 설치되어 있습니다.

 

예제 2 – 발전소

사업장(발전소)에 다음과 같은 조건 및 소화설비가 설치되어 있고 모두 같은 수조를 사용하는 경우 펌프 유량과 수원을 산출합니다.

  1. 5층 주제어동에 스프링클러설비가 설치되어 있습니다.
  2. ESS 전기저장시설이 설치되어 있습니다. - 살수 밀도(230㎡ 면적에 12.2L/min/㎡) 만족을 위해 라지 드롭형 헤드의 기준개수는 20개가 적용됩니다.
  3. 컨베이어에 물분무 소화설비가 설치되어 있습니다.(최대 노즐 설치개수 80)
  4. 경유 탱크에 고정포소화설비 1개 방출구가 설치되어 있습니다.(900LPM)
  5. 그 외 옥내/옥외소화전설비가 설치되어 있습니다.



 

 