화재안전 자료실
F40 소화설비 수원 및 펌프 유량 산출 Tool
- 작성일2025/03/04 16:21
- 조회 43
-
첨부1 국가화재안전저널_수원 및 펌프 유량 산출 Tool.pdf (용량 : 564.7K / 다운로드수 : 4)
수원 및 펌프 유량 산출 Tool
국가화재평가원
전성호 원장(소방기술사/소방시설관리사)
수원 및 펌프 유량 산출 Tool 제작\
- 소화설비 수원 및 펌프유량 방식은 각 소화설비마다 다릅니다.
- 또한, 수조를 겸용으로 사용 시 고정식 소화설비와 이동식 소화설비의 수원 및 펌프산정 방식이 다릅니다.(고정식은 수원 중 최댓값, 이동식은 수원 합산)
- 그러므로, 규모가 큰 사업장이거나 소화설비가 다양하게 설치되는 경우 수원 산정에 어려움이 있습니다.
- 아울러, 특정 소화설비(스프링클러, 옥내소화전, 화재조기진압용)의 경우 옥상수원을 별도로 확보해야 하므로 수원 산정 방식이 더욱 복잡해집니다.
- 수원 산정 방식은 보통 [펌프 유량 x 방수 지속시간]이므로, 수원을 산정할 수 있는 Tool은 수원과 동시에 펌프 유량도 산정되는 이점이 있습니다.
- 소화설비 수원 및 펌프 설계 또는 화재안전조사, 소방감리, 자체점검의 수원 산출, 펌프 방수량 검증 등에 사용할 수 있습니다.
Tool 이용 방법(Web 주소)
- Tool 웹 주소 http://tool.kfsl.co.kr 로 접속합니다.
- 위 참고사진처럼 로그인 화면이 보이면, 안내에 따라 회원 가입 후 이용 또는 회원가입 없이 비회원으로도 이용할 수 있습니다.
Tool 접근 방법
화재안전계산 Tool → 수계소화설비 → 수원 → 소화설비 수원 및 유량 계산(NFTC)
고정식 소화설비 선택
- 고정식 소화설비를 선택합니다.
- 건축물에 설치된 고정식 소화설비를 선택하고 추가버튼을 클릭합니다.
- 2.의 과정을 반복하면서 건축물(사업장)에 설치된 고정식 소화설비를 모두 선택합니다. 단, 3개까지만 선택됩니다.
- 고정식 소화설비 수원은 Result 화면에서 각 고정식 소화설비 중 최대 수원량이 자동으로 산정됩니다.
각각의 고정식 소화설비 수원산출요소 입력
- 1차로 선택된 고정식 소화설비는, 방수량, 방수시간 등의 입력을 위해 선택된 고정식 소화설비의 입력표가 자동으로 생성됩니다.
- ‘-선택-’을 클릭하고 용도별 분류 및 헤드종류를 적합하게 입력(선택) 후 ‘추가’버튼을 클릭합니다.
- 위 순서를 반복 수행하면 아래와 같이 용도분류 및 헤드(노즐)의 선택에 따라서 펌프 유량 및 수원이 자동으로 산출됩니다.
- 건물 내 다양한 용도분류와 헤드가 적용되어 있어도 계속 선택 및 추가할 수 있으므로 설치된 설비 중 최대 수원을 산출하기 용이합니다.
추가 고정식 소화설비 수원 산출요소 입력
- 다른 고정식 소화설비도 같은 방식으로 선택하고 추가하면 아래와 같이 최초 선택 된 스프링클러, 물분무, 포소화설비의 수원이 산출됩니다.
- 주의할 점은 입력 시 입력칸 중에 회색 음영 칸은 자동으로 산출되므로 별도로 입력 할 필요는 없습니다.
- 흰색 칸은 별도로 확인된 값을 입력 또는 선택해야 합니다.
이동식 소화설비 및 기타 소화/방화설비 수원 산출
- 이동식 소화설비 및 기타 소화/방화 설비도 고정식 소화설비와 같은 방법으로 Tool 화면에서 선택 및 추가하면서 수원을 산출할 수 있습니다.
- 다만, 이동식 소화설비 및 기타 소화/방화 설비의 수원은 Result 화면에서 소화설비의 수원을 자동으로 합산하여 표출합니다.
수원 및 펌프 유량 산출(Result 화면)
겸용수조의 최종 수원 산출은 다음의 방식을 따릅니다.
- 첫 번째로 고정식 소화설비 수원 중 최대 수원을 도출합니다.
- 두 번째로 단일 화재 시 사용되는 모든 이동식 소화설비의 수원을 산출해 고정식설비의 수원과 합산합니다.
- 세 번째로 단일화재 시 동시 작동해야 하는 기타 소화/방화설비의 수원을 합산합니다.
- 결론적으로 고정식 + 이동식 + 기타 소화/방화설비 수원이 겸용수조의 수원입니다.
- 옥상수조는 스프링클러(화재조기진압 포함)설비+옥내소화전 설비 수원의 1/3이상을 확보합니다.
- 수원산출 = 펌프 유량 x 지속시간이므로, 펌프 필요 유량도 산출할 수 있습니다.
- 담수율 80%를 가정한 대략의 수조 크기를 도출 합니다.
예제 1 – 주차장이 연결된 고층 아파트
건축물에 다음과 같은 조건 및 소화설비가 설치되어 있고 모두 같은 수조를 사용하는 경우, 펌프 유량과 수원을 산출합니다.
- 45층 아파트이며, 각 동이 주차장으로 연결되어 있습니다.
- 옥내소화전과 옥외소화전이 설치되어 있습니다.
- 드렌처설비가 설치되어 있습니다.
예제 2 – 발전소
사업장(발전소)에 다음과 같은 조건 및 소화설비가 설치되어 있고 모두 같은 수조를 사용하는 경우 펌프 유량과 수원을 산출합니다.
- 5층 주제어동에 스프링클러설비가 설치되어 있습니다.
- ESS 전기저장시설이 설치되어 있습니다. - 살수 밀도(230㎡ 면적에 12.2L/min/㎡) 만족을 위해 라지 드롭형 헤드의 기준개수는 20개가 적용됩니다.
- 컨베이어에 물분무 소화설비가 설치되어 있습니다.(최대 노즐 설치개수 80개)
- 경유 탱크에 고정포소화설비 1개 방출구가 설치되어 있습니다.(900LPM)
- 그 외 옥내/옥외소화전설비가 설치되어 있습니다.
※ 본 칼럼은 국가화재안전저널 제47호에 기고된 글입니다.