사단법인 국가화재평가원은 화재와 그 안전관리, 위험평가에 대한
연구와 화재·폭발·안전분야의 전문성 향상을 위해 설립된 전문기관입니다.

화재안전 자료실

F10 화재예방 누출공 크기, 누출시간, 누출량 산정 – Part2 - 부제 : HRR 산출을 위한 누출시간 산정
  • 작성일2024/10/31 14:55
  • 조회 51

국가화재평가원

전성호 원장(소방기술사 / 소방시설관리사)

 

화재 분야에서 누출 인자(누출공 크기, 누출시간, 누출량) 산정이 필요한 이유?

 

[누설된 연료량(누출공 x 누출시간)에 의하여 연소면적이 결정되는 Pool 화재]

 

1. 가연성 액체는 Pool을 형성하면서 화재가 성장됩니다.

2. 이러한 Pool 가연성 액체의 누출에 의한 것이며, 이 때 누설 면적이 연소면적에 해당 됩니다.
3. 이러한 연소면적(Pool)의 크기는 누출량과 누출 차단 조건에 의해서 좌우되므로 누출인자는 Pool Fire HRR 산출의 중요 요소입니다.
4. , 가연성 기체는 보통 Vessel, 플랜지 등의 누설이 화재로 이어지는 경우가 많으며 이 경우 대부분 압력이 형성된 상태로 누출되는 Jet Fire 형태를 가지게 됩니다.
5. 이러한 Jet FireHRR은 시간당 누출량에 영향을 받으며, 시간당 누출량은 누출공의 크기와 누출압력에 영향을 받습니다.
6. 결론적으로 가연성 액체/기체 화재의 HRR은 누출인자인 누출공의 크기, 누출시간, 누출 압력 등 누출인자 값이 클수록 HRR도 높게 됩니다.
 
누출공 크기 산정은 이전 저널 기고 참조 
 
1. 누출공 크기 산정은 국가화재안전저널 제35호의 누출공누출시간누출량 산정 – Part 1” 참조바랍니다.
 
누출시간 산정 국내 기준
 
1. 누출공의 크기를 산출한 뒤에는 누출시간을 산출하여야 최종적으로 누출량을 산출할 수 있습니다.
2. 누출시간은 국내의 경우 Koshaguide P-110 화학공장의 피해 최소화 대책수립에 관한 기술지침환경부기술지침”을 사용하게 됩니다.
3. 이 두 기준에는 “API 581 – 미국 석유화학협회의 위험기반검사 기준에 따른 누출시간 산출방법” 을 인용하고 있습니다.
 
KOSHA GUIDE P-110  - 누출시간 산정 방법
 
1. KOSHA GUIDE P-110에 아래와 같은 조항이 있으므로 누출시간은 10또는 초기사고를 제어할 수 있는 조치 가능한 실제시간 누출시간으로 직접 설정할 수 있습니다.
2. 다만, P-110에서는 API 581 누출시간 산출방법 누출 시간 산정으로 인용되고 있으므로 국내에서도 API를 적용 가능하며, 상세한 누출시간을 산출할 수 있다고 제시되고 있습니다.
 

API 581 누출시간 산정 - 검출 및 차단 시스템 등급 결정

 

1. 미국 석유화학협회의 API 581위험기반검사 기준에 따른 누출시간 산출방법입니다.

2. 누출시간을 결정하는 인자는 아래 두가지 등급 입니다.

 ① 누설을 감지하는 누설 검출 시스템의 성능 등급(A, B, C)

 ② 누설을  차단하는 차단 시스템의 성능 등급(A, B, C)

3. , 누설 감지와 누설차단시스템의 성능이 좋을수록 (A>B>C) 누출시간이 줄어드는 상식적인 원리입니다.

4. 이중 검출 및 차단 시스템 등급 구분 방법은 아래와 같습니다.

5. A등급으로 올라갈수록 누설 감지 와 차단 시스템 성능이 우수하여 누출시간이 줄어듭니다.

 

 

API 581 누출시간 산정

 

1. 검출 및 차단 시스템 등급 구분후 누출시간을 산정하는 방법은 아래와 같습니다.

2. 누출공 크기에 따른 검출 등급(A, B, C)과 차단 등급 (A, B, C) 의 조합에 의하여 누출시간이 결정됩니다.

3. 누출공 크기가 작을 수록 누설을 감지하는데 시간이 걸리므로 누출 시간이 길게 산출됩니다.

4. 검출 및 차단 시스템 등급(성능)이 낮을수록 누설감지와 차단에 시간이 걸리므로 누출시간이 길게 산출되는 원리입니다.

5. 아래는 누출공 크기와 A, B, C 등급 조합에 따른 누설시간 산출 표 입니다.

 

누출시간 산정  Tool 사용 방법

 

1. 복잡한 누출시간 산출을 좀더 쉽게 산출할 수 있는 Tool을 제공하고 있으며, 국가화재평가원 홈페이지 국가화재평가원 (nfai.or.kr)의 화재위험평가Tool 카테고리 또는 http://tool.kfsl.co.kr/ 사이트 접속 후 비회원 로그인으로 사용 가능합니다.

2. 4번까지 클릭 후 아래와 같은 화면이 보입니다.

 

누출시간 산정  Tool 사용 방법 – API 581