이번 저널에서는 화재시뮬레이션 Pyrosim 에서 스프링클러 추가 및 습식과 준비작동식 설정에 대해 알아보도록 하겠습니다.
성능위주소방설계에서 진행하는 화재시뮬레이션에서는 보수적인 데이터를 위해 스프링클러설비를 설치하지 않습니다. 소방시설이 작동하지 않는 시나리오에서 통과를 한다면 실제 화재 발생 시 스프링클러설비가 작동하여 피난시간을 추가 확보할 수 있기 때문입니다.
화재시뮬레이션에서 스프링클러를 설치할 때는 스프링클러 헤드만 원하는 좌표에 설치합니다. 배관 및 펌프 등은 생략되며, 방수량, 방수압 등에 대한 내용은 설치한 스프링클러 헤드 설정에서 변경합니다.
1.습식 스프링클러 설비
①상단에 있는 메뉴바에서 Devices를 클릭합니다.
②Devices 맨 아래 구역에 ‘New Sprinkler…’를 선택합니다.
③아래 화면에 나온 설정창에서 ‘Spray Model’의 ‘Edit…’을 클릭합니다.
④‘Flow Rate’에서 ‘Specify’ 란의 하얀 박스에 원하는 방수량을 설정합니다. LPM
⑤‘Jet Sreams’으로 넘어가서 유속 및 방수각도를 입력해 준 뒤 ‘OK’를 눌러 설정합니다.
* 추가 스프링클러 설치 시 설정변경을 한 번에 하기 위해 여러 가지의 방수량 등을 미리 설정하여 선택할 수 있습니다.
⑥3번 화면으로 돌아가 ‘Activator’에 있는 ‘Temperature Link’의 ‘Edit…’ 클릭합니다.
⑦3개의 데이터 작동온도, RTI, C Factor 를 입력하고 ‘OK’를 눌러 설정합니다
- 작동온도 및 RTI 값은 스프링클러 헤드 카탈로그 등을 확인하여 추가할 수 있습니다.
- C Factor 값은 연구논문을 통해 인용하여 추가할 수 있습니다.
⑧3번 화면에서 맨 밑에 헤드가 설치될 위치의 좌표값과 헤드방향을 입력하고 ‘OK’를 눌러 설정합니다.
- 헤드방향의 경우 파이로심의 방향을 잘 보고 X, Y, Z방향을 설정합니다.
- 헤드방향은 물이 방수되는 방향을 말하며 Z 축은 위아래 상〮하향식 , X, Y 축은 가로세로 벽부형 등 를 설정합니다.
2.준비작동식 스프링클러 설비
- 준비작동식 스프링클러 설비를 설정할 때 습식 스프링클러와 동일합니다.
- 단, 한 가지 설정만 추가하면 준비작동식, 건식, 일제살수식 등 구현이 가능합니다.
①아래 화면에서 ‘Dry Pipe’에 “New…”을 클릭합니다.
②설정할 이름과 지연시간을 입력하고 ‘OK’를 눌러 설정합니다.
③설정한 데이터를 선택해 주고 ‘OK’를 눌러 설정합니다.
④준비작동식 스프링클러설비의 경우 감지기 작동과 연동해야 작동함으로 Controls을 통해 감지기와 연동합니다.
- Controls 설정 시 스프링클러 헤드를 직접 설정하는 것이 아닌 Dry Pipe에서 설정한 이름을 선택하여 설정합니다.
스프링클러를 Controls 설정 시 헤드와 직접 연결하여 설정하면 감지기가 작동했을 때부터 헤드의 온도가 오르기 시작하여 헤드 개방시점이 완전히 달라집니다.
이번 저널에서는 화재시뮬레이션에서 스프링클러설비 설치 및 설정에 대해 알아봤습니다.