사단법인 국가화재평가원은 화재와 그 안전관리, 위험평가에 대한
연구와 화재·폭발·안전분야의 전문성 향상을 위해 설립된 전문기관입니다.

화재안전 자료실

기타 화재시뮬레이션(Pyrosim) 스프링클러 설정
  • 작성일2024/06/13 19:50
  • 조회 186

국가화재평가원

노재현 대리

 

 

이번 저널에서는 화재시뮬레이션 Pyrosim 에서 스프링클러 추가 및 습식과 준비작동식 설정에 대해 알아보도록 하겠습니다.

성능위주소방설계에서 진행하는 화재시뮬레이션에서는 보수적인 데이터를 위해 스프링클러설비를 설치하지 않습니다. 소방시설이 작동하지 않는 시나리오에서 통과를 한다면 실제 화재 발생 시 스프링클러설비가 작동하여 피난시간을 추가 확보할 수 있기 때문입니다.

 

화재시뮬레이션에서 스프링클러를 설치할 때는 스프링클러 헤드만 원하는 좌표에 설치합니다. 배관 및 펌프 등은 생략되며, 방수량, 방수압 등에 대한 내용은 설치한 스프링클러 헤드 설정에서 변경합니다.

 

1.습식 스프링클러 설비

 ①상단에 있는 메뉴바에서 Devices를 클릭합니다.

 ②Devices 맨 아래 구역에 ‘New Sprinkler…’를 선택합니다.

 

아래 화면에 나온 설정창에서 ‘Spray Model’ ‘Edit…’을 클릭합니다.

‘Flow Rate’에서 ‘Specify’ 란의 하얀 박스에 원하는 방수량을 설정합니다. LPM

 

 

‘Jet Sreams으로 넘어가서 유속 및 방수각도를 입력해 준 뒤 ‘OK’를 눌러 설정합니다.

 

* 추가 스프링클러 설치 시 설정변경을 한 번에 하기 위해 여러 가지의 방수량 등을 미리 설정하여 선택할 수 있습니다.

 

3번 화면으로 돌아가 ‘Activator’에 있는 ‘Temperature Link’‘Edit…’ 클릭합니다.

3개의 데이터 작동온도, RTI, C Factor 를 입력하고 ‘OK’를 눌러 설정합니다

 - 작동온도 및 RTI 값은 스프링클러 헤드 카탈로그 등을 확인하여 추가할 수 있습니다.

 - C Factor 값은 연구논문을 통해 인용하여 추가할 수 있습니다.

3번 화면에서 맨 밑에 헤드가 설치될 위치의 좌표값과 헤드방향을 입력하고 ‘OK’를 눌러 설정합니다.

 - 헤드방향의 경우 파이로심의 방향을 잘 보고 X, Y, Z방향을 설정합니다.

 - 헤드방향은 물이 방수되는 방향을 말하며 Z 축은 위아래 상〮하향식 , X, Y 축은 가로세로  벽부형 등 를 설정합니다.

2.준비작동식 스프링클러 설비

 - 준비작동식 스프링클러 설비를 설정할 때 습식 스프링클러와 동일합니다.

 - 단, 한 가지 설정만 추가하면 준비작동식, 건식, 일제살수식 등 구현이 가능합니다.

아래 화면에서 ‘Dry Pipe’“New…”을 클릭합니다.

설정할 이름과 지연시간을 입력하고 ‘OK’를 눌러 설정합니다.

설정한 데이터를 선택해 주고 ‘OK’ 눌러 설정합니다.

준비작동식 스프링클러설비의 경우 감지기 작동과 연동해야 작동함으로 Controls을 통해 감지기와 연동합니다.

 - Controls 설정 시 스프링클러 헤드를 직접 설정하는 것이 아닌 Dry Pipe에서 설정한 이름을 선택하여 설정합니다.

스프링클러를 Controls 설정 시 헤드와 직접 연결하여 설정하면 감지기가 작동했을 때부터 헤드의 온도가 오르기 시작하여 헤드 개방시점이 완전히 달라집니다.

이번 저널에서는 화재시뮬레이션에서 스프링클러설비 설치 및 설정에 대해 알아봤습니다.

 
 
-본 칼럼은 국가화재안전저널 제 39호에 기고된 글입니다.