화재안전 자료실
기타 Pyrosim 모델링 사용 가이드 Ⅱ
- 작성일2024/01/25 14:40
- 조회 216
- 첨부1 PyroSim 모델링 사용 가이드 Ⅱ.pdf (용량 : 306.8K / 다운로드수 : 70)
Pyrosim 모델링 사용 가이드 Ⅱ
- Mesh 설정 방법 -
국가화재평가원
노재현 대리
Mesh 설정
OBST를 그리기 전 Mesh를 설정해줘야 합니다. Mesh는 계산되는 영역을 말합니다. Mesh 설정은 OBST를 다 그리고 계산 전 단계에서 설정해도 상관없지만 OBST를 수치에 맞게 잘 그리기 위해 미리 설정을 해놓고 변경하는 방법을 사용하고 있습니다.
Mesh 설정을 하지 않고 2D View 상태로 그릴 때는 기본 격자 단위가 1m입니다. 그래서 도면과 비슷한 수치로 입력하기 위해 원하는 Mesh 단위로 설정을 한 뒤 그리면 최대한 똑같이 OBST를 설치할 수 있습니다.
Mesh 설정은 기본적으로 무조건 적은 수치가 가장 좋은 크기가 아닙니다. Mesh 크기가 작으면 계산 부피가 작아져 세세한 표현과 수치의 기록 등을 얻을 수 있지만, 시뮬레이션의 신뢰성을 깨트리는 경우가 있기 때문입니다. 그래서 Mesh의 크기는 OBST를 설치할 때와 계산을 진행할 때 잘 구분하여 사용해야 합니다.
계산의 Mesh 크기는 기본적으로 NUREC-1824에 있는 수식을 이용하여 크기를 설정합니다.
Mesh 설정을 위해 Mesh를 불러오는 방법은 두 가지가 있습니다. 두 가지 중 편한 방법을 사용하시면 됩니다.
위의 Mesh설정에서 Mesh의 Cell 수를 설정할 때 주의할 점이 있습니다.
Mesh를 설정할 때 이상한 부분이 있으면 Cell 설정 칸에 표시가 나타나므로 확인 후 설정하면 됩니다.
Mesh 설정을 할 때 원하는 설정 값까지 좌표를 바꾸면서 확인하기 힘들면 먼저 간단한 좌표와 Cell Size를 설정한 뒤 Drag로 mesh 크기를 늘려주면 원하는 Cell Size와 Mesh 범위를 조절할 수 있습니다.
-본 칼럼은 국가화재안전저널 제 25호에 기고된 글입니다.