도면 불러오기

PyroSim으로 모델링하기에 앞서 건축도면 상 필요 없는 부분들을 전부 삭제시켜 줍니다. 건축 정리를 하지 않고 진행할 경우 모델링을 할 때 선 구분이 힘들어 OBST를 배치가 힘들어 집니다.

건축 정리를 하고 난 뒤 PyroSim으로 도면을 불러오는 방법은 2가지 있습니다. CAD 도면을 직접 불러오는 방법과 CAD 도면을 PNG 파일로 변환하여 불러오는 방법이 있습니다. 이 두 가지 방법은 각각의 장단점을 가지고 있습니다.

 

CAD로 불러오는 방법

CAD로 불러오는 방법의 경우 CAD Line 하나 하나가 포인트로 감지되어 수치적으로 오차가 거의 없이 그릴 수 있는 장점이 있습니다. 하지만 OBST가 많아지면 많아질수록 지점으로 감지되는 부분이 많아져 OBST의 수치가 안 맞을 수 있습니다.

또한 CAD 파일을 그대로 불러오는 방법이기 때문에 CAD 도면 내 자잘한 Line 및 여러가지 지저분한 부분도 같이 불러와지기 때문에 파일이 무거워져 버벅거릴 가능성이 높습니다.

 

CAD로 불러오는 방법의 순서

CAD로 불러오는 방법의 순서는 다음과 같습니다.

1. 상단 메뉴바에 있는 Import FDS/CAD 버튼을 눌러 CAD 파일을 선택합니다.

 

2. 원하는 CAD 파일을 선택한 뒤 수치를 선택하여 CAD 도면을 불러옵니다.

 

3. 개인이 원하는 설정을 체크한 다음 좌표 등과, Lines를 선택하고 Finish를 선택합니다.

4. PyroSim 프로그램에 도면이 나타나면 도면 위에 OBST 그리기를 진행합니다.

 

PNG로 변환해 불러오는 방법

PNG로 변환해 불러오는 방법의 경우 한 층에 한 장의 사진파일만 불러오기 때문에 파일이 가벼워 랙이 없고, 파일을 불러오고 삭제시키는 것이 간단합니다. 다만, 정확한 수치를 기입하는 방법이 아닌 그림 위에 얹어 OBST를 설치하기 때문에 정확하게 도면과 동일하게 나타낼 수 없습니다.

 

PNG로 변환해 불러오는 방법의 순서

PNG로 변환해 불러오는 방법의 순서는 다음과 같습니다.

1. 상단 메뉴바 밑에 있는 Define Floor Locations 버튼을 클릭합니다.

2. 해당 화면에서 Backgrond Image… 부분을 눌러 그림을 선택합니다.

 

3. 그림을 선택한 뒤 나오는 해당 화면에서 (0,0)의 기준점을 선택합니다.

 

4. 기준점을 선택하면 임의의 두 점(A점, B)을 선택한 뒤 박스 안의 칸에 두 점의 거리를 적용시킵니다.

5. PyroSim 프로그램에 그림이 나타나면 그림 위에 OBST 그리기를 진행합니다.

 

PyroSim OBST 계산

PyroSim에서 OBST를 정확한 수치로 설계해도 프로그램 상 Mesh 크기에 따라 계산은 달라질 수 있습니다. 계산 과정에서 OBST 판단의 경우 Mesh 크기에 비해 일정 두께 이상일 경우만 OBST를 인식해 계산에 들어갑니다.

만약 Mesh 크기를 0.3m로 설정하고 OBST의 두께를 0.1로 설정했을 때, 해당 OBST는 계산에 포함되지 않고 없는 물체로 인식합니다.

따라서 PyroSim에서 설계를 할 때 앞의 두 가지 방법을 통해 정확한 수치로 구현한다 하더라도 계산된 면적이나 공간들은 실제 설계와 다를 수 있으며, 100% 같은 결과가 나온다고 할 수 없습니다.

 

 

 

-본 칼럼은 국가화재안전저널 제 27호에 기고된 글입니다.