사단법인 국가화재평가원은 화재와 그 안전관리, 위험평가에 대한
연구와 화재·폭발·안전분야의 전문성 향상을 위해 설립된 전문기관입니다.

화재안전 자료실

F20 감지 및 경보 NFPC 203의 감지기 면적 기준 배치를 이격거리 기준으로 배치하는 방법
  • 작성일2024/01/11 11:00
  • 조회 232

NFPC 203의 감지기 면적 기준 배치를

                           이격거리 기준으로 배치는 방법

국가화재평가원

전성호 소장(소방기술사 / 소방시설관리사)

 

이격거리 기준 배치의 필요성과 필요 Data

1. 감지기와 화원과의 이격거리는 감지 시간을 결정하는 중요한 요소입니다.
2. 하지만 국내(NFPC 203)의 경우 감지기 배치 기준이 면적만으로 규정(이격거리 기준 없음)되어 있어 감지기간 이격거리가 일정하지 않으며,
3. 때때로 지나치게 화원과의 거리가 멀어 감지지연 또는 감시사각이 발생하고 있습니다.
4. 이런 점을 개선하려면 감지기간 이격거리 기준으로 배치하여야 하며 아래 두가지의 Data가 확보되어야 합니다.
1) 감지기 한 개의 감지 면적 Data
2) 감지면적 Data 감지기간 이격거리(S)로 환산한 Data

 

이격거리로 환산 과정 1 : 감지기의 감지 면적  Data 확보

1. 국내(NFPC 203)의 경우 감지기 배치 기준이 면적으로 아래와 같이 규정되어 있습니다.

 

 

이격거리로 환산 과정 2 : 감지면적을 감지기간의 이격거리로 환산

1. 화재감지기의 감지면적은 보통 감지기를 중심으로 원을 형성합니다.(그림 1 왼쪽)
2. 원 안이 모두 감지 범위안에 해당되므로 원에 내접하는 직, 정사각형 내 모든 공간은 감지면적 내에 포함됩니다 즉, 원의 반경(r) 에 위치하게 됩니다.(그림 1 오른쪽)
3. 원의 반경(r)은 감지범위의 최대값를 의미하고, 원의 반경(r)은 삼각함수에 의해 감지기 간 이격거리(S)0.7배인 0.7S로 환산됩니다. (그림 1 오른쪽)
4. 감시사각을 없애려면 결국 감지범위인 원을 겹치면서 배치하게 되며(그림 2 참조), 겹치는 원 안의 사각형의 한 변이 감지기와 감지기 간의 이격거리(S)를 형성하여(스프링클러 헤드 방호면적 개념과 동일) 균일하고 질서 있는 감지기 배치를 완성하게 됩니다.(그림 2 참조)

 

 

이격거리로 환산 과정 3 : NFPC 203 감지 면적을 이격거리 S로 환산

1. 국내 NFPC 203의 감지면적기준을 이격거리 기준으로 환산 및 배치 하면 아래와 같습니다.

 

감지기 이격거리 환산 및 배치 전산 프로그램 제공

1. http://tool.kfsl.co.kr 의 화재안전계산 Tool 카테고리에서 위에서 설명 드린 감지기 이격거리를 NFPC 203NFPA 72에 적합하게 산출할 수 있는 Tool을 제공하고 있습니다.
2. 천정 높이와 감지기 종류만 입력하면 층고에 따른 감지기 감지 면적, 감지기간 이격거리, 감지기 배치 예시까지 자동으로 산출되므로 사업장 감지 지연 및 사각지대 해소해 도움 되시길 바랍니다.
                             
 
 
-본 칼럼은 국가화재안전저널 제 28호에 기고된 글입니다.