사단법인 국가화재평가원은 화재와 그 안전관리, 위험평가에 대한
연구와 화재·폭발·안전분야의 전문성 향상을 위해 설립된 전문기관입니다.

화재안전 자료실

기타 성능위주설계 법령 상향 및 화재, 피난시뮬레이션의 신기능 - 3
  • 작성일2023/10/16 17:59
  • 조회 210

성능위주설계 법령 상향 및

                     화재 • 피난시뮬레이션의 신기능 - 3

 

 

국가화재평가원

노재현 대리

 

지난 저널에서 성능위주설계에서 사용하는 프로그램인 ‘Pyrosim’과 ‘Path Finder’의 새로운 기능에 대해 알아보았습니다. 이번에는 신 기능의 사용법에 대해 알아보겠습니다.

화재시뮬레이션 및 피난시뮬레이션에서 신 기능인 FED를 측정 및 기록할 수 있는 방법은 다음과 같습니다. 해당 방법은 Pyrosim 2023, Path Finder 2023 버전에서 사용하는 방법입니다.

 

① 모델링 및 컨트롤, 디바이스 삽입, 슬라이스 삽입 등 시뮬레이션을 돌릴 전반적인 준비가 끝난 후 Pyrosim에서 맨 위의 상태바에서 ‘Output’을 눌러 ‘Plot 3D Data‘를 누릅니다.

 

 ② ‘Plot 3D Data’ 버튼을 누르면 아래 창이 나옵니다. 해당 창에서 ‘Enable Plot 3D Output’을 눌러 창을 활성화시킵니다.

③ ‘Plot 3D’ 창이 활성화되면 세부 정보들을 변경 및 체크해 줍니다. Plot 3D 데이터는 최대 5가지의 항목을 체크할 수 있으며 기록 Interval도 설정해 줍니다. (단, FED 데이터의 경우 Path Finder에서 정해진 값들이 있기 때문에 해당되는 5가지를 선택해 줍니다.) 

④ Pyrosim에서 설정은 끝났으며, 다음은 Pyrosim에서 계산 뒤 파일이 필요합니다. 계산이 된 파일을 Path Finder에서 데이터를 불러옵니다. 먼저 Path Finder의 맨 위 상태바에서 ‘Simulation’을 누르고, ‘Simulation Parameters’를 누릅니다.


 

 ⑤ Simulation Parameters 창을 활성화시키기 위해 ‘Enable FDS Integration’을 체크해 창을 활성화시켜줍니다.

⑥ 활성화된 창에서 ‘Edit’을 눌러 계산된 Smokeview File을 추가해 줍니다. 그럼 자동으로 불러올 파일이 있는지 확인하여 not Found가 Enabled로 변경되면 잘 적용된 것입니다. 적용 확인 후 ‘Hypoxia FED Threshold’의 수치를 설정한 뒤 창을 닫습니다.
 

⑦ 각각의 Occupants의 FED 데이터 기록을 위한 설정을 위해 랜덤의 ‘Occupant’를 클릭하여 아래와 같은 창에서 ‘More’를 눌러줍니다. 

Additional Occupant Parameters 창이 열리면 ‘Output’을 누르고 ‘Print CSV Data’를 체크해 줍니다. 그 뒤 ‘No’를 ‘Yes’로 바꿔주면 FED를 계산하기 위한 설정은 끝입니다.

 

앞의 모든 과정을 설정하고 Path Finder 계산을 진행하면 각 Occupants의 시간별 FED 수치들이 CSV파일 형태로 저장됩니다. 저장된 파일을 통해 누적 FED 수치가 설정한 ‘Hypoxia FED Threshold’ 수치보다 높게 나타난 ID를 확인하여 해당 Occupant를 확인합니다.

 

해당 기능을 통해 영상자료로만 분석했던 Rset을 수치해석을 통해 더 자세히 확인할 수 있습니다.