사단법인 국가화재평가원은 화재와 그 안전관리, 위험평가에 대한
연구와 화재·폭발·안전분야의 전문성 향상을 위해 설립된 전문기관입니다.

화재안전 자료실

F20 감지 및 경보 차동식 분포형 공기관식 열감지기 점검방법 3/4 (접점수고시험 또는 다이어프램 시험)
  • 작성일2023/09/20 14:06
  • 조회 351

차동식 분포형 공기관식 열감지기 점검방법 3/4

 

(접점수고시험 또는 다이어프램 시험)

                          

 

                          

 국가화재평가원

남유현 팀장(소방기술사), 현암 대리, 노재현 대리

 

접점수고시험 준비

 

[접점수고시험 시 검측기 노즐연결 개념도]                                    [접점수고시험 시 검측기 노즐연결 사진]

 

 

1.접점수고시험은 화재열로 공기관 내 공기가 팽창하여 검출부의 다이어프램이 적정한 힘으로 작동하는지 확인하는 시험입니다.
2.검출부가 노후화 되는 경우 검출부의 다이어프램이 경화되어 잘 작동되지 않습니다.
3.다이어프램이 경화되면, 접점 하는데 많은 힘이 필요하게 됩니다.
4.따라서, 검출부가 작동이 되지 않거나 감지지연을 초래할 수 있습니다.
 
차동식 분포형 감지기 제원표 확인
 

형 식

접점수고반치

(h/2 mm)

등가용량

(x 10-5 ㎤/Pa)

리크저항값

()

1

5.4 ~ 6.6

140 ± 20%

115.4 ± 10%

2

10.8 ~ 13.2

3

21.6 ~ 26.4

[호치키社의 접점수고시험 기준표]
 

[2종 차동식 분포형 감지기 제원표]

1.접점수고시험에 앞서 검출부에 부착된 제원표를 확인해야 합니다.
2.감지기가 몇 종인지 확인합니다.
3.국내에서는 공기관식 차동식 분포형 열감지기는 대부분 2종이 설치되어 있습니다.
4.왼쪽에 사진과 같이, 검출부에 제원표를 확인하면 몇 종인지 확인할 수 있습니다.
 
접점수고시험 점검방법
 
 

[콕핸들 D,L로 위치]                                                                     [P1 공기관 분리]

 

3.검측기의 테스트 노즐을 공기관 P1에 체결합니다.
4.주사기 (주입펌프)의 주입량을 1cc(㎤)에 맞추어 분기노즐에 접속합니다. 그리고, U자관의 물의 높이가 좌우가 같도록 균형을 잡습니다.

 

 

[테스트노즐 P1 공기관에 체결]                                                                [P2 공기관 분리]

 

 

[주사기로 공기 주입]                                                                 [작동표시등 점등 확인]
 
5.주사기(주입펌프)를 천천히 눌러 1cc의 공기를 주입합니다.
6.검출부의 작동표시등 점등을 확인합니다. (작동표시등이 없는 경우, 수신기에서 화재 경계구역 표시등 확인)

 

[마노미터 접점수고값 측정]                                                              [마노미터 h값 측정법]

 
7.공기를 주입하면 U자관에서 한쪽은 상승하고 한쪽은 하강합니다.
8.이때 U자관 양쪽의 물의 높이 차가 h값이 됩니다.
9.이 h를 반으로 나눈 값이 접점수고값(접점수고반치)입니다.
10.U자관의 수위가 제원표의 접점수고값 범위 안에 있는지 확인합니다.
11.측정값이 규정된 접점수고값 범위 내에 있는지 확인합니다.
 
 

다음 호에는 공기관의 누설, 막힘 여부를 확인하는 유통시험과 리크홀의 저항을 측정하는 리크시험에 대해 설명하겠습니다.

 