F20 감지 및 경보 차동식 분포형 공기관식 열감지기 점검방법 1/4
  • 작성일2023/08/18 09:46
  • 조회 449

차동식 분포형 공기관식 열감지기 점검방법 1/4

                          

 

 

국가화재평가원

남유현 팀장(소방기술사), 현암 대리, 노재현 대리

 

[차동식 분포형 공기관식 열감지기 검출부]

 

차동식 분포형 공기관식 열감지기는 먼지가 많거나, 환경이 좋지 않은 장소와 같이 설치와 유지관리가 어려운 장소에 설치되어 왔습니다. 차동식 분포형 공기관식 열감지기는 많은 장소에 설치되어 있지 않지만, 적법한 절차로 점검 및 유지관리 되지 않아 공기관 누설 및 막힘으로 인해 비화재보, 실보가 일어날 수 있습니다. 앞으로 네 번에 걸쳐 차동식 분포형 공기관식 열감지기 점검의 문제점과 점검방법 다섯가지(화재작동시험, 작동지속시험, 유통시험, 접점수고시험, 리크시험)에 대해 설명하겠습니다.

 

국내 차동식 분포형 공기관식 열감지기 점검 실태

 

1.차동식 분포형 공기관식 열감지기 점검의 경우, 점검 및 시험에 대한 법적 기준이 명확하지 않습니다. 대부분의 국내 점검업체에서는 테스트홀에 주사기로 공기를 주입시켜 화재작동시험(펌프시험)만 수행하고 있습니다.
2.작동지속시험, 접점수고시험(다이어프램 시험), 유통시험, 리크시험을 수행하고 있지 않습니다.
3.「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제5조(구조 및 기능) 제16호를 보게 되면 리크시험과 접점수고시험, 유통시험을 쉽게 할 수 있어야 한다고 규정하고 있습니다.
 

「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제5(구조 및 기능) 16

16. 차동식 분포형 감지기로서 공기관식 또는 이와 유사한 것은 다음에 적합하여야 한다.

. 리이크저항접점수고를 쉽게 시험할 수 있어야 한다.

. 공기관의 누출 및 폐쇄여부를 쉽게 시험할 수 있고, 시험 후 시험장치를 정위치에 쉽게 복구할 수 있는 적당한 방법이 강구되어야 한다.

[납땜으로 공기관 분리하여 점검 사례(), 일반 주사기로 공기 주입하여 점검()]

 

4. 사진은 유튜브(Youtube)에 소개된 차동식 분포형 공기관식 열감지기 점검 방법입니다.
5. 납땜을 통해 공기관을 분리 및 기밀조치하여 점검하는 방식은 우선 어렵고, 시간이 많이 걸리며, 복구 시 기밀하게 납땜하지 않는 경우, 감지지연이 발생하고 감지기의 신뢰도를 낮출 우려가 큽니다.
6. 그래서, 대부분 국내 점검업체에서는 일반 주사기를 사용해 화재작동시험만 수행하고 있습니다. 테스트홀에 일반 주사기를 맞대어 공기를 주입하기 때문에 공기가 새어나와 정확한 검측이 어렵습니다.

 

공기주입시험기(국내 정식 시험기) 문제점

 

 

[공기주입시험기를 이용한 화재작동시험 예시]

 

1.공기주입시험기는 테스트홀에 연결시켜 점검할 수 있어 공기 누설이 없어 점검 시 신뢰도가 높습니다.

2.압력계가 부착되어 있으나, 유통시험, 접점수고시험을 하기에 정밀한 측정이 어려운 단점이 있습니다.

 
차동식 분포형 공기관식 열감지기 정식 시험기(일본)

[차동식 분포형 공기관식 열감지기 정식 시험기 구성도(), 스케일 확대 사진()]

 

 

1.위 사진은 일본의 NITTAN사의 NT-T-3 제품으로, 별도로 공기관 단자에 납땜 없이 노즐을 연결할 수 있어 점검이 쉽고, 테스트홀에서 공기 누설이 없어 점검 신뢰도가 높습니다.
2.그리고, 화재작동시험뿐만 아니라 작동지속시험, 유통시험, 접점수고시험을 수행할 수 있습니다.
3.하지만, 차동식 분포형 공기관식 열감지기 정식 시험기는 국내에 판매되고 있지 않아 구매할 수 없습니다. 일본에서 직접 구매해야 차동식 분포형 공기관식 열감지기 정식 시험기를 구입할 수 있습니다.
4.이러하다 보니 국내 대부분 점검업체는 차동식 분포형 공기관식 열감지기 점검 시 일반 주사기 또는 공기주입시험기로  화재작동시험만 할 수 밖에 없습니다.
5.유통시험, 접점수고시험 등을 하지 못해 공기관의 막힘, 누설을 확인할 수 없어 비화재보 및 실제 화재 시 감지기가 작동하지 않는 실보가 일어날 수 있습니다.
6.결국, 비화재보와 실보로 인해 자동화재탐지설비의 신뢰도를 낮추는 원인이 됩니다.
 

다음 호부터 ‘차동식 분포형 공기관식 열감지기’ 점검 방법인 화재작동시험, 작동지속시험, 유통시험, 접점수고시험, 리크시험에 대해 설명하겠습니다.

 

 - 본 칼럼은 국가화재안전저널 제 29호에 기고된 글입니다.